Um catálogo mostra uma capacidade de refrigeração de 115 kW para um compressor
hermético de quatro cilindros, rotação de 29 rps e operando com refrigerante 22 às
temperaturas de evaporação e condensação de -4°C e 40°C. Nesse ponto de operação,
o motor, cuja eficiência é de 90%, exige 34,5 kW. O diâmetro do cilindro é de 87 mm
e o deslocamento do êmbolo é de 70 mm entre pontos mortos. Os dados de desempenho são baseados em 8°C de sub-resfriamento do líquido que deixa o condensador.
Determine
(a) a eficiência volumétrica efetiva (resp: 77,4%)
(b) a eficiência de compressão (resp: 71%)

Editado pela última vez por Jigsaw em 02 Jan 2020, 09:30, em um total de 1 vez.
Razão: readequação do título (regra 4)
Responder
  • Tópicos Semelhantes
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem
  • Nova mensagem STOECKER, 1985 - Refrigeração
    por Ingrid17 » » em Ensino Superior
    1 Respostas
    892 Exibições
    Última mensagem por Planck
  • Nova mensagem O diâmetro de dois rotores (Stoecker - Refrigeração)
    por AlexiaAndrade » » em Física II
    0 Respostas
    867 Exibições
    Última mensagem por AlexiaAndrade
  • Nova mensagem (STOECKER, 1985) - Refrigerantes
    por Ingrid17 » » em Ensino Superior
    1 Respostas
    791 Exibições
    Última mensagem por Planck
  • Nova mensagem STOECKER, 1985 - Refrigerantes Secundários
    por Ingrid17 » » em Ensino Superior
    0 Respostas
    631 Exibições
    Última mensagem por Ingrid17
  • Nova mensagem Refrigeração
    por ianfelipe1996 » » em Ensino Superior
    1 Respostas
    785 Exibições
    Última mensagem por Planck

Voltar para “IME / ITA”