Ensino Superior(STOECKER, 1985) - Refrigerantes Tópico resolvido

Poste aqui problemas sobre assuntos estudados no Ensino Superior (exceto os cobrados em concursos públicos e escolas militares).

Moderador: [ Moderadores TTB ]

Avatar do usuário

Autor do Tópico
Ingrid17
iniciante
Mensagens: 3
Registrado em: 03 Jun 2019, 13:56
Última visita: 21-12-19
Jun 2019 03 16:52

(STOECKER, 1985) - Refrigerantes

Mensagem não lida por Ingrid17 »

Usando dados da Tab. 15-4 para ciclo de compressão de vapor padrão operando com uma temperatura de evaporação de -15°C e uma temperatura de condensação 30°C, calcule a vazão em massa de refrigerante por quilowatt de refrigeração e o trabalho de compressão para (a)refrigerante 22 e (b) amônia. OBS: Só possuo o gabarito da letra b.
Resposta: (b) 0,000906 kg/s; 0,210 kW.
Tabela 15.4 -Características termodinâmicas de vários refrigerantes
Tabela 15.4 -Características termodinâmicas de vários refrigerantes
TAB.15.4.PNG (47.34 KiB) Exibido 784 vezes

Avatar do usuário

Planck
5 - Mestre
Mensagens: 2863
Registrado em: 15 Fev 2019, 21:59
Última visita: 28-11-21
Agradeceu: 206 vezes
Agradeceram: 968 vezes
Jun 2019 03 18:50

Re: (STOECKER, 1985) - Refrigerantes

Mensagem não lida por Planck »

Olá Ingrid17,

Para o refrigerante 22, notamos pela tabela que a vazão de vapor na sucção por [tex3]\text{ kW}[/tex3] de refrigeração é de [tex3]\text{ 0,476 [L/s]}[/tex3] . Além disso, pela tabela [tex3]\text{A-6}[/tex3] , o volume específico do refrigerante 22 é de [tex3]\text{ 77,68375 [L/kg]}[/tex3] . A vazão em massa pode ser dada por:

[tex3]z_{\text{m}} = \frac{\text{vazão de vapor na sucção por kW de refrigeração}}{\text{volume específico}} = \frac{0,476}{77,68375} \, \, \, \, \Rightarrow \, \, \, \, z_{\text{m}} = {\color{forestgreen} \boxed{0,00061274 \text{ [kg/s] }} }[/tex3]

O trabalho de compressão, refrigerante 22, para o é dado por:

[tex3]\tau = \frac{z_{\text{m}} \cdot \text{efeito de refrigeração}}{\text{CDE}} \, \, \, \, \Rightarrow \, \, \, \, \tau = \frac{0,00061274 \cdot 162,8}{4,66} = {\color{forestgreen}\boxed{0,2141 \text{ [kW] }}}[/tex3]

Para amônia, deixo como exercício para você. Se não conseguir, só avisar aqui. :wink:

Editado pela última vez por Planck em 03 Jun 2019, 18:58, em um total de 1 vez.