A sala de máquinas que abriga o compressor e o condensador de um sistema de refrigerante 12 tem dimensões 5 por 4 por 3 m. Calcule a massa do refrigerante que teria que vazar para a sala a fim de produzir uma concentração tóxica para uma exposição de 2 h.
Resposta: 76 Kg.
Ensino Superior ⇒ STOECKER, 1985 - Refrigeração Tópico resolvido
Moderador: [ Moderadores TTB ]
Jun 2019
03
15:16
Re: STOECKER, 1985 - Refrigeração
Olá Ingrid17,
Primeiramente, vamos definir o volume da sala de máquinas:
Ainda, de acordo com Stoecker (1985, p. 330, seção 15.7) o refrigerante 12 é considerado não tóxico em concentrações até 20% por volume para um período de exposição de menos de 2h. Logo, ele será tóxico para:
Vamos definir volume específico do refrigerante 12, para [tex3]101,325 ~ \text{ [kPa]}[/tex3] , e descobrir a massa com essa informação:
Referências:
STOECKER, Wilbert F.; JONES, J.W.(Jerold W.) Refrigeração e ar condicionado. São Paulo: Makron, c1985. 481 p.
Primeiramente, vamos definir o volume da sala de máquinas:
[tex3]\text{V}_{\text{sala m.}} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \, \, \, \, \implies \, \, \, \, \text{V}_{\text{sala m.}} = 60 ~[\text{m}^3] [/tex3]
Ainda, de acordo com Stoecker (1985, p. 330, seção 15.7) o refrigerante 12 é considerado não tóxico em concentrações até 20% por volume para um período de exposição de menos de 2h. Logo, ele será tóxico para:
[tex3]20 \% \cdot 60 ~[\text{m}^3] = 12 ~[\text{m}^3] [/tex3]
Vamos definir volume específico do refrigerante 12, para [tex3]101,325 ~ \text{ [kPa]}[/tex3] , e descobrir a massa com essa informação:
[tex3]v = 158,1254 \text{ [L/kg]} = {\color{BurntOrange}0,1581254~ [\text{ m}^3/\text{kg}]} \, \, \, \, \implies \, \, \, \, \text{m}_{\text {R12} } = \frac{12 ~[\cancel{\text{ m}^3}]}{0,1581254~ [\cancel{\text{ m}^3}/\text{kg}]}~~{\color{forestgreen}\boxed{\approx 76 \text { [kg] }}}[/tex3]
Referências:
STOECKER, Wilbert F.; JONES, J.W.(Jerold W.) Refrigeração e ar condicionado. São Paulo: Makron, c1985. 481 p.
-