A sala de máquinas que abriga o compressor e o condensador de um sistema de refrigerante 12 tem dimensões 5 por 4 por 3 m. Calcule a massa do refrigerante que teria que vazar para a sala a fim de produzir uma concentração tóxica para uma exposição de 2 h.
Resposta: 76 Kg.
Olá, Comunidade!
Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).
Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero )
Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
Mas, se você encontrar alguma coisa diferente, que não funciona direito, me envie uma MP avisando que eu arranjo um tempo pra arrumar!
Vamos crescer essa comunidade juntos
Grande abraço a todos,
Prof. Caju
Vocês devem ter notado que o site ficou um período fora do ar (do dia 26 até o dia 30 de maio de 2024).
Consegui recuperar tudo, e ainda fiz um UPGRADE no servidor! Agora estamos em um servidor dedicado no BRASIL!
Isso vai fazer com que o acesso fique mais rápido (espero )
Já arrumei os principais bugs que aparecem em uma atualização!
Mas, se você encontrar alguma coisa diferente, que não funciona direito, me envie uma MP avisando que eu arranjo um tempo pra arrumar!
Vamos crescer essa comunidade juntos
Grande abraço a todos,
Prof. Caju
Ensino Superior ⇒ STOECKER, 1985 - Refrigeração Tópico resolvido
Moderador: [ Moderadores TTB ]
-
- Mensagens: 2863
- Registrado em: 15 Fev 2019, 21:59
- Última visita: 28-11-21
- Agradeceu: 206 vezes
- Agradeceram: 968 vezes
Jun 2019
03
15:16
Re: STOECKER, 1985 - Refrigeração
Olá Ingrid17,
Primeiramente, vamos definir o volume da sala de máquinas:
Ainda, de acordo com Stoecker (1985, p. 330, seção 15.7) o refrigerante 12 é considerado não tóxico em concentrações até 20% por volume para um período de exposição de menos de 2h. Logo, ele será tóxico para:
Vamos definir volume específico do refrigerante 12, para [tex3]101,325 ~ \text{ [kPa]}[/tex3] , e descobrir a massa com essa informação:
Referências:
STOECKER, Wilbert F.; JONES, J.W.(Jerold W.) Refrigeração e ar condicionado. São Paulo: Makron, c1985. 481 p.
Primeiramente, vamos definir o volume da sala de máquinas:
[tex3]\text{V}_{\text{sala m.}} = 5 \cdot 4 \cdot 3 \, \, \, \, \implies \, \, \, \, \text{V}_{\text{sala m.}} = 60 ~[\text{m}^3] [/tex3]
Ainda, de acordo com Stoecker (1985, p. 330, seção 15.7) o refrigerante 12 é considerado não tóxico em concentrações até 20% por volume para um período de exposição de menos de 2h. Logo, ele será tóxico para:
[tex3]20 \% \cdot 60 ~[\text{m}^3] = 12 ~[\text{m}^3] [/tex3]
Vamos definir volume específico do refrigerante 12, para [tex3]101,325 ~ \text{ [kPa]}[/tex3] , e descobrir a massa com essa informação:
[tex3]v = 158,1254 \text{ [L/kg]} = {\color{BurntOrange}0,1581254~ [\text{ m}^3/\text{kg}]} \, \, \, \, \implies \, \, \, \, \text{m}_{\text {R12} } = \frac{12 ~[\cancel{\text{ m}^3}]}{0,1581254~ [\cancel{\text{ m}^3}/\text{kg}]}~~{\color{forestgreen}\boxed{\approx 76 \text { [kg] }}}[/tex3]
Referências:
STOECKER, Wilbert F.; JONES, J.W.(Jerold W.) Refrigeração e ar condicionado. São Paulo: Makron, c1985. 481 p.
-
- Tópicos Semelhantes
- Respostas
- Exibições
- Última mensagem
-
- 0 Respostas
- 900 Exibições
-
Última mensagem por AlexiaAndrade
-
- 0 Respostas
- 863 Exibições
-
Última mensagem por AlexiaAndrade
-
- 1 Respostas
- 785 Exibições
-
Última mensagem por Planck
-
- 0 Respostas
- 625 Exibições
-
Última mensagem por Ingrid17
-
- 1 Respostas
- 780 Exibições
-
Última mensagem por Planck