ENEM - Disjuntor e chuveiro
Enviado: Seg 07 Out, 2019 12:42
Eu consegui achar a corrente máxima do chuveiro que é 31 AMPÉRE. Mas eu tô bugando em uma coisa. Tenho que comprar um disjuntor que desarme ANTES DE O CHUVEIRO CHEGAR NESSA CORRENTE MÁXIMA, ou seja,tirar 10% de 31. Mas o gabarito é 35A! Isso significa que o Disjuntor só desarma depois que o chuveiro já atinge e passa sua corrente máxima?
Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 V — 4 400 W a 6 800 W. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência e à corrente elétrica previstas, com uma margem de tolerância próxima de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos-circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente elétrica superior à permitida no dispositivo.
Para fazer uma instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima do disjuntor deve ser
20A.
25A.
30A.
35A.
40A.
Resposta
35A