De toda as questões essa é a segunda e última que eu não consegui responder. Alguém poderia me ajudar que eu ficarei muito agradecido
Uma carga trifásica de 164 kW, 380 V e cos = 0,93 será alimentada por um circuito trifásico a 3
fios. Baseando-se no critério de proteção contra correntes de sobrecarga, na Tabela 1 e na Tabela
2, a seção nominal dos condutores e a corrente nominal do disjuntor tripolar adotados para esse
circuito serão, respectivamente,
A) 70 mm2 e 128 A.
B) 120 mm2 e 204 A.
C) 185 mm2 e 246 A.
D) 240 mm2 e 275 A.
Física III ⇒ seção nominal dos condutores e a corrente nominal do disjuntor tripolar
Moderador: [ Moderadores TTB ]
Set 2017
03
16:59
seção nominal dos condutores e a corrente nominal do disjuntor tripolar
- Anexos
-
- TABELAS.png (21.29 KiB) Exibido 1638 vezes
-
- Tópicos Semelhantes
- Respostas
- Exibições
- Última msg
-
- 0 Respostas
- 616 Exibições
-
Última msg por MED10
-
- 0 Respostas
- 216 Exibições
-
Última msg por NoAnalise
-
- 1 Respostas
- 592 Exibições
-
Última msg por goncalves3718
-
- 0 Respostas
- 658 Exibições
-
Última msg por zy6pk32